ETHM: wrong configuration - settings of Station 1 and Ststion 2 must be different. - selbermacher12 - 13-12-2023 20:41

Hallo,
ich habe gerade bemerkt, dass im Dloadx das orange Warndreieck blinkt.
Die dazugehörige Fehlermeldung lautet:
ETHM: wrong configuration - settings of Station 1 and Ststion 2 must be different.

Es funktioniert aber alles problemlos.

Hat bitte jemand einen Tipp für mich?

Danke!


RE: ETHM: wrong configuration - settings of Station 1 and Ststion 2 must be different - FrankAusNRW - 14-12-2023 00:17

Nimm mal bei der Aufschaltung den Haken bei ETHM raus. Hat bei mir das Problem gelöst.


RE: ETHM: wrong configuration - settings of Station 1 ... - selbermacher12 - 14-12-2023 18:47

Servus Frank,
100% Volltreffer, das war es.
Danke!!