PIR Bewegungsmelder - Funktion - - idcpeter - 20-04-2013 10:44

Hallo,

Bitte um Klärung ob PIR Bewegungsmelder bei einer Rauminnentemperatur
von bis ca. 32 Grad funktionieren, da diese ja auf Wärmedifferenzen reagieren?

Gruss


RE: PIR Bewegungsmelder - Funktion - - timbaum - 20-04-2013 17:18

Hallo,

die MELDER reagieren auf Ca 3Grad Temperaturdifferenz (für alle Fachleute, ich weiß dass das Kelvin heißen muss). Bei der hohen Temperatur wird die Personen Erfassung schwierig, da so hohe Hauttempertaturen kaum vorkommen. Du kannst das nur am Ort testen.

Gruß Tim


RE: PIR Bewegungsmelder - Funktion - - borromeus - 21-04-2013 06:28

Timbaum, Du meinst wohl: "Bei der hohen Temperatur wird die Personen Erfassung schwierig, da so hohe Raumtempertaturen kaum vorkommen."

Die Hauttemperatur beträgt im Regelfall 28°-30° Celsius.


RE: PIR Bewegungsmelder - Funktion - - timbaum - 21-04-2013 08:36

Hallo,

Nein war so gemeint wie beschrieben.
Die Frage wurde in einen anderen Threat schon mal gefragt.
Aber das ist genau das Problem. 32 ° Raum und 30° Körper. Da wird Erfassung schwierig.

Gruß Tim


RE: PIR Bewegungsmelder - Funktion - - idcpeter - 21-04-2013 08:55

Habe den ABUS Bewegungsmelder FU8360 tierimmum gerade getestet. Raumtemperatur 30,9 Grad. Keine Auslösung des Alarms trotz scharfgeschalteter Secvest 2 WAY.

ABUS schreibt aber in der Anleitung zum Melder die Funktion von - 10 bis + 55 Grad!

Verstehe ich also nicht. Ist doch wohl offensichtlich ein Fehler von ABUS oder?


RE: PIR Bewegungsmelder - Funktion - - rukoolla - 21-04-2013 10:27

bei -10 bis +55 Grad ist die Funktionsfähigkeit der Elektronik gegeben.

Zur Auslösung ist aber weiterhin ein Delta von den oben genannten 3K notwendig