Sintony 300D mit SAK84 - alarmdoktor - 29-09-2023 11:03

Hallo,

habe beim Kunden eine Sintony 300 (mit Windows Sylcom programmierbar) im Einsatz und habe zum Test mal ein SAK84 angemeldet.
Ergebnis: Das Bedienteil schein nicht kompatibel zu sein, alle LEDs in der oberen Anzeige leuchten gleichzeitig, ansonsten funktionieren die Tasten zwar, die Reaktion auf die Bedienung der Tasten erfolgt jedoch etwas zögerlich.

Hat jemand diese Kombination schon mal getestet? SAK41 funktioniert übrigens einwandfrei, angeschlossen sind insgesamt 4 Bedienteile.

Gruß alarmdoktor


RE: Sintony 300D mit SAK84 - funkistnichtalles - 29-09-2023 12:02

Das SAK84 braucht eine andere Zentralenversion als die der 300D.
Das SAK braucht die Zentralenversionen der 320/340 oder 420D. da hat damals irgendwas mit ...A9 auf dem Eprom gestanden.


RE: Sintony 300D mit SAK84 - alarmdoktor - 29-09-2023 12:05

Aha! Dann hat sich meine Annahme bestätigt.
Danke für die Antwort.


RE: Sintony 300D mit SAK84 - angos_ - 29-09-2023 13:16

Moin,

Sintony habe ich noch einiges vorrätig. Wenn noch was gebraucht wird einfach melden.

Viel Erfolg

Andreas