Hallo,
bei einem meiner Rollladen funktioniert die Speicherung des Zustandes "an" oder "aus" nicht richtig. Das alte Rollladenrelais V2 wurde bereits ohne Erfolg gegen ein neues ersetzt (beide Firmware 12128¬_OTA_3.20.zigbee).
In der Hausautomation kann man den Zustand des Rollladenrelais als Bedingung hinterlegen. Das funktioniert bei allen Relais wie folgt:
Bedingung Rollladen X „an“ (Rollladen ist tatsächlich geöffnet) = Aktion Rollladen Y öffnet.
Bedingung Rollladen X "aus" (Rollladen ist tatsächlich geschlossen) = Aktion Rollladen Y schließt.

Bei einem Rollladen funktioniert das jedoch nicht. Bei elektronischem Auf- und Abfahren über die Web-UI oder ausgelöst über eine Automationsregel bleibt der Zustand unverändert:
Bedingung Rollladen X „an“ (Rollladen ist geöffnet) = Aktion Rollladen Y öffnet.
Bedingung Rollladen X „an“ (Rollladen ist geschlossen) = Aktion Rollladen Y schließt.
„An“ löst sowohl im tatsächlich geöffneten Zustand das Öffnen aus als auch im tatsächlich geschlossenen Zustand das Schließen aus. Die Bedingung „aus“ funktioniert dagegen gar nicht.
.
Nach Vertauschen der Anschlüsse Rollladenmotor 01 und 02 ist das Verhalten genau umgekehrt;
Bedingung Rollladen X „aus“ (Rollladen ist geöffnet) = Aktion Rollladen Y öffnet.
Bedingung Rollladen X „aus“ (Rollladen ist geschlossen) = Aktion Rollladen Y schließt.
Der Zustand „an“ triggert gar nicht.

Die Auf- und Abfahrzeiten sind ausreichend lang bemessen, die Relais klicken nach Ablauf der Zeit und die Öffnung oder das Schließen wird jeweils mit 100% richtig angezeigt.

Bei Betätigung des manuellen Tasters wird die Endposition jedoch richtig „an“ oder „aus“ gespeichert.
(Der Taster wurde auch ergebnislos gewechselt).

Hat hier jemand eine Idee für das merkwürdige Verhalten?


RE: Zustand Rollladenrelais - ssb-security - 20-08-2023 13:38

Du hast den Strom noch nicht gewechselt Big Grin

Nein, Spass beiseite. Ich wüsste jetzt auch keine anderen Lösungen, als von Dir durchprobiert. Die Einstellungen sind Augenscheinlich ok.

Ich vermute, dass irgend eine Einstellung in der XT hängen geblieben ist. Diese wird Dir nicht angezeigt, aber sie ist trotzdem da. Sowas hatte ich schon mit anderen Anwendungen, wo letztlich nur der Werkszustand weiter half.


RE: Zustand Rollladenrelais - seagull - 20-08-2023 16:25

Danke ssb. Ja, habe schon meine Bootsbatterie am Start ...Angel
Werkszustand bei einer neuen Zentrale, die ich gerade zur Hälfte angelernt habe, ist ernüchterndConfused


RE: Zustand Rollladenrelais - seagull - 01-09-2023 14:06

Hallo,
Lupus hat geprüft und ausführlich und erschöpfend geantwortet.
Ohne hier alles wiederzugeben, steckt der Teufel nach meinem Verständnis im Detail. Das Rollladenrelais funktioniert unter der Bedingung "Funkschalter" nicht wie ein Funkschalter. Zitat:"Besonders da offen / geschlossen eines Rollladenrelais ja nicht mit der dort abgefragten Funktion an (stromführend) / aus (nicht stromführend) gleichgesetzt werden kann (nicht zu verwechseln mit den Anzeigen in der XT, für welche nur bestehende Platzhalter verwendet wurden)."
Das kann in Einzelfällen zu Fehlfunktionen führen. Lupus prüft jetzt das weitere Vorgehen.