Komme nicht in den Errichtermodus - dubdevil - 11-02-2023 14:42

hallo,
ich komme nicht in den errichtermodus. anlage war einige zeit ausser betrieb und ich möchte nun neue funk-öffnungsmelder anmelden.
immer wenn ich im olink den errichtermodus anwähle werde ich nach eingabe des codes wieder in den anwendermodus befördert.
jemand eine idee?
würde eigentlich ungern resetten und alle anderen komponenten neu anlernen müssen. vielen dank


RE: Komme nicht in den Errichtermodus - iAmSafed - 11-02-2023 14:46

Hallo,

gib mal beim Bedienteil *0 Errichtercode ein, wenn dann Anwendermodus steht hast du den falschen Code.

LG


RE: Komme nicht in den Errichtermodus - dubdevil - 11-02-2023 15:21

wow, das ist mal ne schnelle antwort - danke Smile

genau das ist das, was passiert - *0 und (vermeintlicher code) bringen mich
nur in den anwender. und da kann ich ja nichts neu anmelden (öffnungsmelder)

kann ich das passwort zurücksetzen oder muss ich die anlage
auf werkseinstellungen zurücksetzen?
und wenn reset, kann ich alle komponenten eingeschaltet lassen (batterien) oder muss ich vor anmeldung alle batterien rausnehmen und erst bei neuanmeldung einsetzen?
aus dem handbuch werde ich nicht so recht schlau...


RE: Komme nicht in den Errichtermodus - iAmSafed - 11-02-2023 15:42

Smile habs zufällig gesehen, gerne

du könntest nur noch 8080 probieren und wenn dir sonst nichts einfällt, wird ein reset notwendig sein leider

eigentlich ist es nicht notwendig die batterien vor dem reset rauszunehmen, wichtig ist nur, dass die Melder beim neuerlichen reingeben auch keine Restspannung mehr haben.

Ich würde so vorgehen:

1. Anwendermodus aktivieren
2. Anlage öffnen und Akku abklemmen
3. Anlage stromlos machen, Pins kurzschließen und neu bestromen
4. Akku anklemmen
5. Wenn das Bedeinteil verkabelt ist, dann müsstest du im Errichtermodus sein, wenn nicht brauchst du zwangsläufig ein Kabel mit 2x RJ11-Steckern, aber mit dem Programmierkabel hast du eh eines
6. Bedienteil anstecken, im Errichtermodus die 1 dürcken und mit den Tasten 1 & 7 zur Position vom Bedienteil switchen (sollte so benannt sein, default stet nur Komponenten oder Device)
7. Bedienteil abstecken, Batterien einlegen - dann sollte A leuchten und das Bedienteil ist eingelernt
8. Zu den Komponenten wieder wechseln mit den Pfeiltasten und dann bei dem ersten Melder anfangen, jedes Mal wenn eine Komponente eingelernt wird, springt es auf die nächste Position
9. nach dem Einlernen mit # den "Anmelden"-Modus verlassen
10. Laptop anstecken, O-Link starten, Anlage Programmieren
11. Im besten Fall Bedienteil auch anstecken an der Alarmzentrale (ein Stecker ist unten und einer auf der Platine) - unter dem Punkt Texte -> Speichern -> alles Speichern - Alternativ kannst du auch das ganze über das Menü oben machen und die Texte vom Laptop auf das Bedienteil speichern

Wichtig ist aber folgendes, wenn der Errichter den Reset unterbunden hat, musst du den eprom tauschen der auf der Hauptplatine ist. Hab das einmal gemacht und es geht gut (stromloser Zustand)