Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik
Supervision Fehler löst in der Nacht einen Alarm aus - Druckversion

+- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de)
+-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97)
+--- Forum: LUPUS Electronics (/forumdisplay.php?fid=166)
+---- Forum: LUPUSEC XT3 und XT4 (/forumdisplay.php?fid=178)
+---- Thema: Supervision Fehler löst in der Nacht einen Alarm aus (/showthread.php?tid=19920)



Supervision Fehler löst in der Nacht einen Alarm aus - LUPUSXT - 02-01-2023 05:29

Guten Morgen zusammen

Was ich gemacht habe:
Freitag war ein kompletter Akku Wechsel bei meiner XT3 fällig.
Gestern in der Nacht kläffen auf einmal alle Handys einen Vollalarm mit dem Hinweis "Supervision Fehler in Zone 21 Glasbruchmelder Ausfall". Angry
Den habe ich dann nochmal mit einer anderen Batterie bestückt und heute Nacht das selbe Szenario von neuem. AngryAngryAngry
Ich habe den jetzt aus der XT gelöscht, würde aber gerne wissen, was ich hier verkehrt mache. Immerhin kostet das Teil 140,- € und ist erst knapp 3 Jahre in Betrieb.

Ich bitte um Lösungsvorschläge.
Grüße, Manuel


RE: Supervision Fehler löst in der Nacht einen Alarm aus - AndreasH - 02-01-2023 07:44

Hast Du direkt nach dem Entnehmen der alten und vor dem Einlegen der neuen Batterie die Restspannung entleert, wie es im Handbuch zum Glasbruchmelder beschrieben ist?
Den Hinweis darauf gab es schon mal im Forum und vielleicht ist das ja die Lösung Deines Problems?

Zusätzlich hätte ich auch Lupus mal kontaktiert, ob man keine Uhrzeit für die Supervisor Prüfung einstellen kann, damit man zumindest Nachts seine Ruhe hat. Leider gibt es da keine Einstellmöglichkeit.
Und Sensoren, die einem unwichtig sind, kann man auch nicht aus der Prüfung rausnehmen.


RE: Supervision Fehler löst in der Nacht einen Alarm aus - peteralarm - 02-01-2023 09:35

Das betrifft nicht nur Lupus. Die richtige Vorgehensweise zum Batteriewechsel wurde hier im Forum schon in vielen Beiträgen beschrieben.


RE: Supervision Fehler löst in der Nacht einen Alarm aus - peteralarm - 02-01-2023 11:16

nur so nebenbei gesagt, die XT3 ist eine Errichteranlage, du solltest diesen Fragen. Hier wird es keine weiteren Infos dazu geben.