MB24 externe Schlossfreigabe - How to? - unibeta - 02-08-2022 09:18

Guten Morgen,
ich bin neu hier hinzugestoßen und betreibe eine MB12 und eine MB24 (jeweils V18).

Erreichen möchte ich das das Blockschloss der MB24 nur freigegeben wird wenn die MB12 extern scharf ist.

Dazu habe ich extern Scharf der MB12 Analogausgang 3 über ein Relais mit 12K1 auf die Meldegruppe 1 der MB24 gelegt die ich auf "Externe Schloßfreigabe (ESF) gesetzt habe.

Das schien auch zu funktionieren, allerdings passiert sporadisch folgendes:
MB12 ist noch scharf und MB24 wird aufgeschlossen allerdings bleibt die MB24 scharf obwohl das Blockschloss offen ist.
Dann wird der Außenalarm durch den Türkontakt aktiviert obwohl im Display der MB24 noch der Scharfzustand angezeigt wird und man den Alarm gar nicht abschalten kann da kein Ereignis angezeigt wird.
D. h. Sirene heult obwohl die Anlage gar keinen Alarm anzeigt und noch im Scharfzustand ist.

Offenbar scheint der Weg mit der ESF falsch zu sein auch wenn ich nicht verstehe warum es manchmal geht und dann wieder nicht.

Könnte mir jemand auf die Sprünge helfen wie ich oben genanntes Ziel erreichen kann?

Gruß unibeta


RE: MB24 externe Schlossfreigabe - How to? - mh__ - 02-08-2022 10:41

Hört sich so an, als wäre das Blockschloss dann auch nicht zum Unscharfsschalten freigegeben.

Nimm doch besser ZMG (Zwangsläufigkeits Melde Gruppe) statt ESF.


RE: MB24 externe Schlossfreigabe - How to? - Herki - 02-08-2022 10:44

(02-08-2022 09:18)unibeta schrieb:  ich ... betreibe eine MB12 und eine MB24 (jeweils V18).

Erreichen möchte ich das das Blockschloss der MB24 nur freigegeben wird wenn die MB12 extern scharf ist.

Dazu habe ich extern Scharf der MB12 Analogausgang 3 über ein Relais mit 12K1 auf die Meldegruppe 1 der MB24 gelegt die ich auf "Externe Schloßfreigabe (ESF) gesetzt habe.
Warum die MG bei der MB24 auf ESF? Definiere die MG als ZMG und das gewünschte Ziel ist erreicht.

Oops, hat sich mit dem Beitrag von mh__ überschnitten Big Grin


RE: MB24 externe Schlossfreigabe - How to? - unibeta - 02-08-2022 13:12

Vielen Dank euch beiden.

Bin in dem Thema nicht sehr versiert, wieder was gelernt. Shy


RE: MB24 externe Schlossfreigabe - How to? - unibeta - 02-08-2022 16:48

Wie es aussieht brauche ich doch noch etwas mehr Input.

Das pure Konfigurieren des Eingangs als ZMG hält die Schloßfreigabe nicht davon
ab bei offener ZMG dennoch scharfschalten zu lassen.

Muss da noch eine Verknüpfung erstellt werden?


RE: MB24 externe Schlossfreigabe - How to? - MartinH - 03-08-2022 05:59

nein, das funktioniert so 100%ig.
Hauptbereich richtig eingetragen?

Ansonsten klassische Fehlersuche.


RE: MB24 externe Schlossfreigabe - How to? - unibeta - 03-08-2022 08:12

Guten Morgen,
wir haben nur einen Hauptbereich und keine Untergruppe, die Anlage ist nahezu in Grundeinstellung.
Bei MG1 Pins offen (keine Kabel oder Stecker drauf) wird Schloss dennoch im LCD-Display angezeigt sowohl als auch mit Prüfstecker und aufgelötetem 12K1.

Stelle ich auf EMG um funktionierts, MG1 offen dann kein Schloss.

Heute Abend probiere ich mal ZMG mit Hauptbereich 0 der ja für alle Bereiche gelten soll auch wenn wir nur einen haben. Vielleicht hilfts....


RE: MB24 externe Schlossfreigabe - How to? - unibeta - 03-08-2022 09:14

Nochmals Danke.

Ja es funktioniert tatsächlich so. Habe mich durch das Schloss-Symbol blenden lassen,
tatsächlich ließ sich das Schloss dennoch nicht schließen.

Der Parameter "Anzeige" löst es dann auf, nun steht ein Sternchen drin bis auch die MB12 scharf ist.

Happy :-)