Konventionelle Melder Verdrahtung Leitungslänge - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldeanlagen, Installation / Planung, herstellerunabhängig (/forumdisplay.php?fid=30) +--- Forum: Installation / Montage (/forumdisplay.php?fid=95) +--- Thema: Konventionelle Melder Verdrahtung Leitungslänge (/showthread.php?tid=19136) |
Konventionelle Melder Verdrahtung Leitungslänge - Privateruser - 28-02-2022 09:18 Hallo Zusammen, mit welcher Leitungslänge habt ihr schonmal Magnete verdrahtet? Wieviel Meter sollten funktionieren bei 0,6/0,8 er Querschnitt. RE: Konventionelle Melder Verdrahtung Leitungslänge - angos_ - 28-02-2022 13:17 Moin, das kommt auf die Meldegruppeneingänge an. Welcher Abschlusswiderstand/stände und wie ist die Alarmschwelle in%. Der Rest ist auszurechnen. Viel Erfolg Andreas RE: Konventionelle Melder Verdrahtung Leitungslänge - timbaum - 28-02-2022 21:06 Hallo, bei Magnetkontakten spielt die Leitungslänge wegen des Widerstandes so gut wie keine Rolle. Da fließt praktisch kaum Strom. 1000m bei 0,6mm haben ca. 120 Ohm . Bei einem 4,7 kOhm Abschlusswiderstand liegt das im Toleranzbereich. Das Problem sind eher die Störungungen durch schwache Abschrimungen. Gruß Tim RE: Konventionelle Melder Verdrahtung Leitungslänge - Privateruser - 28-02-2022 22:59 Danke das deckt sich mit meinem Wissen. Ja eine saubere Verlegung ist immer Voraussetzung. |