Glasbruchmelder mit neuer Zentrale - Himmer - 14-02-2022 08:41

Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem:

An einer bestehenden Anlage sind die Fenster/Türöffnungskontakte in Reihe mit den Glasbruchsensoren (passiv mit Anzeige LED) verkabelt.

Nach dem Zentralentausch EffEff auf Jablotron 100er funktionieren die Glasbruchmelder nicht mehr.

Die am Eingangsmodul gemessenen ca 4V reichen für die durch Versuche ermittelten mind. 5V bei den GBS nicht aus.

Hat hierfür jemand eine Lösung?

Grüße

Himmer


RE: Glasbruchmelder mit neuer Zentrale - AaronK - 14-02-2022 09:00

Die Jablotron 100 kann keine Glasbruchmelder mit Linienspeisung ohne extra Modul. Da hat dein Errichter dich falsch beraten, in dem er dich nicht darauf hingewiesen hat, dass die Glasbruchmelder getauscht werden müssen ODER pro Glasbruchlinie ein solches Modul eingesetzt wird: https://www.asl-ademco.de/Gefahrenmeldetechnik/Kontakte-Sensoren/Glasbruchmelder/RI-8-D.html?force_sid=95a89e8b912ccc8fdf3ed217e6492549

Die Lösung ist: Den Errichter kontaktieren und ne Lösung finden. Wenn du sagst, dass du eh zur JA-100 gegangen wärst, auch wenn die Glasbruchmelder zu tauschen / ein solches Anschlussmodul nötig gewesen wären, kannst du ja sicherlich ne Einigung mit dem Errichter finden ohne gleich die große Keule rauszuholen und zu verlangen, dass er komplett kostenlos nachbessert. Im Regelfall solltest du aber Anspruch darauf haben, dass er kostenlos nachbessert - immerhin hat er es dir ja so verkauft, als würde die bestehende Glasbruchlinie weiterhin funktionieren. Ich würde hier zwar schon an der Kompetenz des Errichters zweifeln (ne Anlage die keine Linienspeisung kann, bestehende Anlage umrüsten, da achte ich doch explizit drauf...), aber vielleicht hat er's ja wirklich nur vergessen sich zu notieren bei der Objektbegehung, dass die Glasbruchmelder mit LED und Linienspeisung sind und danach nicht mehr drauf geachtet. Wer weiß.

Haste die JA-100 über nen fragwürdigen Onlinehändler gekauft: Selber Schuld. Damit solche Probleme nicht auftreten, gibts eben Leute, die sich auskennen. Wink