Terxon SX mit Relaisplatine Impulsbetrieb - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: ABUS (/forumdisplay.php?fid=167) +---- Forum: ABUS Terxon SX, MX oder LX (/forumdisplay.php?fid=136) +---- Thema: Terxon SX mit Relaisplatine Impulsbetrieb (/showthread.php?tid=18357) |
Terxon SX mit Relaisplatine Impulsbetrieb - Emuckler - 28-06-2021 21:28 PHP-Code: Hallo, Die Scharfschaltung möchte ich über einen Summer bestätigt bekommen. Hierzu habe ich den Ausgang 155 auf Aktiv1 gestellt, mit Impulslänge 2 sec. Das Ganze funktioniert nur wenn ich die com und nc Kontakte des Relais benutze. Der Impuls ist quasi verkehrt herum. Die anderen Ausgänge der Relaisplatine funktionieren im aktiv- Berieb „richtig“ herum. Invertieren kann man nur alleAusgänge, oder? Würde gern dauer —aktive Relais verhindern. Danke für eure Hilfe! RE: Terxon SX mit Relaisplatine Impulsbetrieb - Sektionschef - 29-06-2021 05:18 Hallo Du könntest einen der Ausgänge Op1 bis Op3 mit der Einstellung Aktiv1 verwenden, sofern der Summer nicht mehr als 500mA benötigt. MfG Sektionschef RE: Terxon SX mit Relaisplatine Impulsbetrieb - Emuckler - 29-06-2021 06:01 Danke für die schnelle Antwort! Verhält sich der OP1-3 Ausgang anders als die Zusatzausgänge beim Schalten? Mit freundlichen Grüßen Emuckler RE: Terxon SX mit Relaisplatine Impulsbetrieb - Sektionschef - 29-06-2021 08:25 Möglicherweise arbeitet er invertiert zum Relais, müsstest Du ausprobieren. Mfg Sektionschef RE: Terxon SX mit Relaisplatine Impulsbetrieb - Emuckler - 29-06-2021 08:28 Danke, werde ich prüfen! |