Hallo Leute,
bei einem Kunden hatten wir vor kurzem das Problem, dass er einen kompletten Stromausfall hatte. Anlage hatte ordnungsgemäß Störung Stromversorgung gemeldet.
Allerdings danach gab es die Meldung Unterspannung und wenig später Sabotage eines BUS 2 Strangs. Was kann das sein?
Stränge sind eigentlich verhältnismäßig gut aufgeteilt.
Mfg


RE: Honeywell MB100 - peteralarm - 17-03-2020 14:56

Netzteil, Sicherungen und Akku prüfen.
Der BUS von Honeywell reagiert sehr empfindlich auf Unterspannung.