BWM und Heizungsrohre - Max Imal - 26-01-2020 21:29

Guten Abend,

Ich möchte in einem Durchgangsraum einen Fallenmelder installieren. In der Ecke, die sich anbietet, laufen aber offene Heizungsrohre, siehe Bild. Die Installationsanleitung des BWM sagt sinngemäß: "Nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen montieren".

Dazu meine Frage: Wie definiert sich in dem Falle "unmittelbar"? Wäre eine Montage mit einem seitlichen und oberen Abstand von 15 cm vertretbar?

[attachment=3574]


RE: BWM und Heizungsrohre - angos_ - 26-01-2020 22:48

Moin,

ein "richtiger" IR Melder kann das wegrechnen. Ansonsten einen Dualmelder verwenden. Der braucht neben der Wärmenbildänderung auch eine Signallaufzeitänderung- egal ob Ultraschall oder Radar.

Beste Grüße + viel Erfolg

Andreas


RE: BWM und Heizungsrohre - peteralarm - 27-01-2020 08:41

(26-01-2020 22:48)angos_ schrieb:  Moin,

ein "richtiger" IR Melder kann das wegrechnen. Ansonsten einen Dualmelder verwenden. Der braucht neben der Wärmenbildänderung auch eine Signallaufzeitänderung- egal ob Ultraschall oder Radar.

Beste Grüße + viel Erfolg

Andreas

....und schon sind Fehlalarme vorprogrammiert. Denke, du solltest dich einmal über die Funktionsweise von heutigen Bewegungsmeldern informieren. Blush
Die Zeiten von Ultraschall und Radar sind lange vorbei - zum Glück. Und der Bewegungsmelder, welcher Störungsquellen "wegrechnet" ist noch nicht erfunden. Cool


RE: BWM und Heizungsrohre - powertom - 27-01-2020 12:27

Nur mal so am Rande:

Pflichten der Energieeinsparverordnung (EnEV)

"Eine Pflicht zur Rohrdämmung besteht nicht nur in einem Neubau, sondern auch in bestehenden Gebäuden. Dabei gilt, dass wenn die Rohrleitungen zugänglich sind, müssen Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen gemäß EnEV gedämmt werden. Wird bei der Neuinstallation bzw. Nachrüstung nicht wie in der EnEV gefordert gedämmt, kann auf Grundlage des EnEG 2013 ein Bußgeld von bis zu 50.000 € erhoben werden. "
Quelle: https://www.energie-experten.org

Also mein Tip; nicht das Problem bekämpfen, sondern die Ursache.
Lightbulb


RE: BWM und Heizungsrohre - ToWo - 28-01-2020 11:19

Hi,

das gilt aber NICHT, wenn sich die (Heizungs)-Leitungen "in beheizten Räumen eines Nutzers (und absperrbar), in Bauteilen zwischen beheizten Räumen eines Nutzers (und absperrbar)" befinden!
Also immer auf dem Teppich bleiben....... Wink

Zur Frage: 15cm neben der Rohrleitung ist kein Problem, darüber dagegen schon eher.

Grüße
ToWo


RE: BWM und Heizungsrohre - Max Imal - 29-01-2020 09:55

(28-01-2020 11:19)ToWo schrieb:  Hi,

das gilt aber NICHT, wenn sich die (Heizungs)-Leitungen "in beheizten Räumen eines Nutzers (und absperrbar), in Bauteilen zwischen beheizten Räumen eines Nutzers (und absperrbar)" befinden!
Also immer auf dem Teppich bleiben....... Wink

Zur Frage: 15cm neben der Rohrleitung ist kein Problem, darüber dagegen schon eher.

Grüße
ToWo

Danke, ToWo, das hilft weiter!