intern Alarm zeitbegrenzt - effeffprofi - 18-11-2019 16:22

Hallo Leute,
ich habe einen Kunden mit einer MB classic, er möchte seinen Bereich intern scharf schalten und bei einem internen Alarm dieses Bereiches soll ein Relaiskontakt einen internen Alarmgeber aktivieren, das ist erst mal easy, aber nun möchte der Kunde, das der Alarmgeber bei Internalarm nur für 30sec aktiv ist, auch wenn der Bereich noch intern scharf und der Alarm nicht zurückgesetzt ist, wie soll das gehen - zeitbegrenzt?
Hat schon mal jemand so ein Problem gehabt?

Viele Grüße!


RE: intern Alarm zeitbegrenzt - 5624 - 18-11-2019 16:42

VAZ auf 30sek setzen.


RE: intern Alarm zeitbegrenzt - complex400 - 18-11-2019 19:17

Nicht die IAZ ?? (VAZ Voralarmzeit) IAZ Intern Alarmzeit =30sek


RE: intern Alarm zeitbegrenzt - effeffprofi - 18-11-2019 20:00

OK, das sollte funktionieren, ist ja klar, VAZ wirkt direkt auf INAB Zeit.
Danke!


RE: intern Alarm zeitbegrenzt - 5624 - 18-11-2019 20:38

@complex400: Es gibt keine IAZ bei einer MB Classic. Internalarm heißt bei HON Voralarm. Die Alarmverzögerung heißt auch SLU (SchLeuse Unscharf). Keine Ahnung, warum ich als Telenöter sowas weiß.