JA81M Problem mit bedrahtetem Magnetkontakt - Mr.Formula - 01-11-2019 21:15

Hallo, ich habe bei der Oasis80 den JA81M als Öffnungsmelder im Einsatz, und daran einen bedrahteten Magnetkontakt.

Modus ist auf 1x Blinken sodass Zustand offen / geschlossen tedektiert werden.
Beide Schiebeschslter auf ON. Keine Eingangsverzögerung gewünscht.

Der Magnetkontakt beim JA81M funktioniert korrekt. Bedienteil zeigt je nachdem ob Fenster offen oder geschlossen Melder aktiv oder eben nicht.

Bei dem Fenster wo der bedrahtete Kontakt sitzt, hab ich aber ein Problem.
Wenn Fenster geschlossen gibt Bedienteil Melder aktiv aus, wenn Fenster offen gibt Bedienteil nichts aus. Dh gerade verkehrt rum.

Woran kann das liegen?

Danke für eure Hilfe!
Gernot


RE: JA81M Problem mit bedrahtetem Magnetkontakt - timbaum - 01-11-2019 21:44

Hallo,

beim einlegen der Batterie, wird der Ruhezustand festgelegt.
War der Melder da Offen, dann ist Offen OK und geschlossen aktiv.

Also Batterie raus. 20 Sekunden warten, Kontakt schließen und erst dann die Batterie einlegen, dann sollte das erledigt sein.

Gruss Tim


RE: JA81M Problem mit bedrahtetem Magnetkontakt - Mr.Formula - 01-11-2019 21:52

Hallo Tim, beim einlegen der Batterie war der JA81M offen, da es bzgl Handling beim Batterieeinlegen fast nicht anders möglich. Aber beim bedrahtete Magnetkontakt war das Fenster geschlossen. Heißt das ich sollte/müsste auch beim bedrahteten Magnetkontakt das Fenster öffnen wenn ich beim JA81M die Batterie (im offenen Zustand) einlege?

Danke, Gernot


RE: JA81M Problem mit bedrahtetem Magnetkontakt - Mr.Formula - 02-11-2019 07:36

Guten Morgen, ich hab’s versucht. Leider immer noch das Gleiche Problem... hast du sonst noch eine Idee?
Danke, Gernot


RE: JA81M Problem mit bedrahtetem Magnetkontakt - smith007 - 02-11-2019 16:45

Mal ne Frage zu dem externen Magnetkontakt.
Hast du da mal geprüft ob der bei angelegtem Magnet auch geschlossen ist?
Nicht das hier ein Dreher drin ist.
Ist zwar unüblich für einen Reed-Kontakt aber kann ja sein.

Hast du auch die Sabotageleitung mit aufgelegt?
Nicht das hier was versehentlich vertauscht wurde.

Was anderes kann ich mir jetzt so Ad Hoc auch nicht vorstellen was so ein Verhalten auslösen würde.
Außer ein Fehler in der Firmware vielleicht. Grade weil ja der interne Magnetkontakt sich so verhält wie er soll.
Von daher hast du ihn schon korrekt eingestellt.
Laut Anleitung reagiert der Melder an IN1 wenn er von GND getrennt wird und sendet damit das gleiche Signal wie
wenn der Magnet vom Melder 1 entfernt wird.

Einen Endwiderstand parallel (IN1 mit GND) hast du nicht drin oder?
Dann erkennt das System eine Balanced Loop Installation, mit einem Schliesserausgang.
Heißt der Kontakt hat in Ruhe einen offenen Ausgang.

Sollte der ext. Kontakt doch schließen bei angelegtem Magnet
dann mal kurz den Modus wechseln vielleicht hilft das ja.

Gruß Christian


RE: JA81M Problem mit bedrahtetem Magnetkontakt - Mr.Formula - 03-11-2019 11:02

Hallo Christian, Danke! Das wars! Ich hätte einen 1k Ohm Widerstand parallel zum bedrahteten Kontakt. Den habe ich raus, jetzt passt alles!
Wann braucht man den Parallelwiderstand?

Damke jedenfalls, Problem gelöst!
BG, Gernot


RE: JA81M Problem mit bedrahtetem Magnetkontakt - smith007 - 03-11-2019 15:48

Hi Gernot,

den Widerstand benötigt man wenn man einen Schliesserausgang hat.
Damit ist ein Kontakt gemeint, der in Ruhe offen ist.
Der Wassermelder z.B. hat einen NO-Kontakt, hier muss man dann zwangsweise den Widerstand einbauen.
Steht auch so in der Anleitung zu dem Melder.

Kurz gesagt man invertiert das Signalverhalten am externen Meldereingang.

Gruß Christian