EMA Vds Klasse C - stefen214 - 10-07-2019 19:45

Hallo Leute habe da nochmal ne Fachfrage.
Habe einen Z Bereich und 1 Sicherungsbereich.
Darf der Betreiber den Z Bereich unscharf schalten?
Darf der Betreiber extern sperren?

Klasse C.


RE: EMA Vds Klasse C - 5624 - 10-07-2019 23:44

Bei nur einem SB ist kein Z nötig.

Z ist nur nötig, wenn es mehr als einen SB gibt und wenn nicht sichergestellt werden kann, dass die EMZ in dem SB liegt, der zuerst scharf und zuletzt unscharf wird.

Damit kann die EMZ für den Betreiber frei zugänglich sein. Der Betreiber kann so viele Meldebereiche sperren, wie er will, solange diese Sperren bei extern scharfer Anlage keinerlei Auswirkung haben. Also extern nein.