Sabatage Linie APMD-150 - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: Satel (/forumdisplay.php?fid=169) +--- Thema: Sabatage Linie APMD-150 (/showthread.php?tid=15161) |
Sabatage Linie APMD-150 - heimerdinger - 15-02-2019 20:03 Ich erhalte bei 3 Meldern (zwar gebraucht) immer die Sabotage melden. Lösche ich den Alarm gehts nach kurzer Zeit wieder los. Gibt es noch eine andere Möglichkeit als wirklich 3 defekte Melder? Danke für eure Hilfe RE: Sabatage Linie APMD-150 - powertom - 16-02-2019 13:31 Eventuell ist der Wandabrisskontakt nicht in der richtigen Position. Überbrücke doch mal den Microschalter. RE: Sabatage Linie APMD-150 - Animal - 18-02-2019 13:59 ich biege die Metallfähnchen der Schalter des Wandabrisskontaktes immer etwas nach hinten. Die Dinger sind werksseitig ein bisschen "scharf" eingestellt. RE: Sabatage Linie APMD-150 - heimerdinger - 23-02-2019 22:02 Danke für die Tipps. Jetzt alles in Ordnung. Ok darauf muss man erst mal kommen.... |