Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik
compact easy Unscharf schalten - geht nicht - Druckversion

+- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de)
+-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97)
+--- Forum: Telenot (/forumdisplay.php?fid=183)
+---- Forum: Complex-Serie und Vorgänger (/forumdisplay.php?fid=182)
+---- Thema: compact easy Unscharf schalten - geht nicht (/showthread.php?tid=14530)



compact easy Unscharf schalten - geht nicht - california - 28-10-2018 18:02

Hallo,
ich habe in unserem Haus folgende Installation:
Telenot compact easy mit BT800 und cryplock und Transponder.
Wir haben gestern bei Verlassen des Hauses den Transponder 3 Sekunden an den cryplock gehalten und auf extern scharf gestellt.
Beim zurückkommen habe ich unseren PIN eingegeben und den Transponder 1 Sekunde vor den cryplock gehalten und anschliessend das Haus betreten - kein Alarm wurde ausgelöst, allerdings bin ich verwundert, da das BT800 immer noch den Status "ext. scharf" hat und alle LED aus sind.
Wir laufen aber im Haus rum als ob nichts wäre und es passiert nicht. Das BT800 sagt "keine Bedienung möglich".
Die 3 Symbole unter Telenot sind alle grau und es wird kein grünes Symbol bei extern scharf angezeigt, beim Betätigen der Taste "unscharf machen (Schloss auf der rechten Seite) erscheint "Taste gesperrt".
Jetzt bin ich etwas verwirrt und weiß nicht weiter.
Hat mir jemand vielleicht einen Tipp.
Vielen Dank im Vorus für eure Mühe.
MfG
california


RE: compact easy Unscharf schalten - geht nicht - california - 29-10-2018 14:59

Kann es sein, dass die Bewegungsmelder gesperrt sind und deshalb auch kein Alarm ausgelöst wird?
Wie könnte ich das ggfls. prüfen?
Gruß


RE: compact easy Unscharf schalten - geht nicht - 5624 - 29-10-2018 22:35

Also wenn das Bedienteil "keine Bedienung möglich" anzeigt und alle LEDs aus (wichtig ist hier die grüne LED), dann ist die Anlage noch immer scharf.

Dieses könnte mehrere Gründe haben:
- PIN und Transponder passen nicht zusammen (wenn diese gruppiert sind)
- PIN falsch eingegeben
- zwischen PIN- und Transpondereingabe zu viel Zeit gelassen
- cryplock-Leser aufgrund von zu vielen Falscheingaben gesperrt
- cryplock-Leser abgestürzt und der automatische Neustart wurde nicht ausgelöst

Während die Anlage scharf ist, ist es absolut normal, dass diese am Bedienteil keine Reaktion zeigt. Den Text "ext. scharf" darf es auch nicht anzeigen. Im Ruhezustand zeigt es nur Datum und Uhrzeit an und bei einer Eingabe besagtes "keine Bedienung möglich".

Dass keine Alarmierung erfolgt, kann auch mehrere Gründe haben:

- Die Anlage hat keinen einzigen aktiven Melder (bei extern scharf gesperrt oder gar nicht parametriert)
- Alle Signalgeber sind nicht konfiguriert oder angeschlossen
- Es erfolgte eine Alarmierung über das Übertragungsgerät und die Anlage wurde so konfiguriert, dass die Signalgeber nur bei fehlgeschlagener Übertragung angesteuert werden

Alles in allem ist das keine Sache für das Forum. Du könntest jetzt nochmal versuchen, die Anlage unscharf zu schalten. Wichtig ist beim Unscharfschalten neben deinen Aktionen auch die Reaktion der Anlage. Wenn dein Errichter keinen Sonderlocken gebaut hat, muss der Leser nachdem er den Transponder akzeptiert hat und die Anlage damit unscharf ist, zeitbegrenzt grün leuchten. Für die PIN-Eingabe erhält man keine positive oder negative Rückmeldung, dieses erkennt man erst nach dem Einlesen des Transponders.
Für den Rest muss aber (d)ein Errichter kommen, den du eigentlich schon lange hättest kontaktieren sollen.