Funk-Innensirene 8000L - Zustandsanzeige - Daniel J - 06-11-2012 10:11

hallo,

seit neusten zeigt mir meine funk-innensirene 8000L nicht mehr den zustand der alarmanlage system 8000 an. woran liegt das? im scharf geschaltetem zustand hat die rote led dauerhaft geleuchtet was sie jetzt nicht mehr macht.
die led funktioniert aber noch (bei betätigen des knopfes) und zu löst auch bei alarm aus.

ich habe vor kurzem das schärfen und entschärfen per telefon ausprobiert. kann es sein, dass ich beim entschärfen per telefon einen falsche sequenz eingeben habe, die das rote licht abschalten kann? sonst habe ich nichts weiter dran verändert.

vielen dank für die hilfe
lg daniel


RE: Funk-Innensirene 8000L - Zustandsanzeige - timbaum - 06-11-2012 10:42

Hallo Daniel,


(06-11-2012 10:11)Daniel J schrieb:  seit neusten zeigt mir meine funk-innensirene 8000L nicht mehr den zustand der alarmanlage system 8000 an. woran liegt das? im scharf geschaltetem zustand hat die rote led dauerhaft geleuchtet was sie jetzt nicht mehr macht.

Die rote LED folgt dem PGY Ausgang der Alarmzentrale.
Schaue in der Programmierung nach, ob du dem Ausgang eine andere Funktion zu geordnet hast.
Sollte so etwas wie BEL. BEREICH SCHARF ausgewählt sein.

Gruß Tim


RE: Funk-Innensirene 8000L - Zustandsanzeige - Daniel J - 06-11-2012 11:36

vielen dank für die extrem schnell und fachliche antwort.
an den pgy und pgx ausgängen war ich auch dran und hatte sie auf impuls eingestellt, weil ich damit mein tor von der einfahrt sowie das außenlicht steuern möchte (per anruft öffnen usw und die außenbeleuchtung bei alarm anschalten über relai).
ich werde den pgy ausgang wieder umstellen (den die anzeige vom sytemzustand ist mir sehr wichtig). danke!!

lg daniel


RE: Funk-Innensirene 8000L - Zustandsanzeige - timbaum - 06-11-2012 14:12

Gern geschehen.

Gruß Tim