Hallo,

ist es möglich brandmeldezentralen unterschiedlicher hersteller miteinander zu betreiben/verbinden? Bzw. wo kann ich das nachlesen?

Beispiel:
Hauptgebäude Hersteller X
Nebengebäude Hersteller Y

Grüße Hilde


RE: Brandmeldeanlage - funkistnichtalles - 28-02-2018 14:54

Zur gemeinsamen Ansteuerung eines FSDs ist es durch analoge Kontaktbaugruppen bei gewissen Herstellern möglich. Einer muss dann den Chef spielen.
Trotzdem gilt hier die Einzelfallentscheidung, was das einzelne System leisten kann, wie es aufgebaut ist und ob man evtl. über ein Gebäudemanagementsystem die Anlagen "einfangen" kann.
Ich sags mal so: wenns bauaufsichtlich geforderte Anlagen sind, muss man im Einzelfall entscheiden, ob nicht auch im Sinne der DIN ein Meldertausch ansteht.
Global, so wie du fragst. Nein. Und da gibts auch keine mir bekannte Lektüre dazu. Da kocht jeder sein Süppchen und hält die Zutaten geheim


RE: Brandmeldeanlage - 5624 - 28-02-2018 20:20

Etliche Feuerwehren verweigern die simple Anreihung mehrerer Brandmeldeanlagen oder stellen besondere Forderungen.

Fast jede Feuerwehr fordert z.B., dass am Erstzugangspunkt die Feuerwehreinrichtungen gegeben sind, sprich FBF und FAT, so dass die Feuerwehr sehen kann, wo es hingeht. Bei der geplanten Konstruktion kann aber meist nur eine Anschaltung Ausgang BMZ1 an Eingang BMZ2 erfolgen, so dass der Auslöseort unbekannt ist.

Hier gilt am Ende, was TAB und Feuerwehr sagen (und die sind im Regelfall dagegen).


RE: Brandmeldeanlage - Ja_ich - 28-02-2018 20:50

Das ist sehr wohl möglich. Sollte wie vorab geschrieben, aber mit der Feuerwehr und dem Prüfsachverständigen abgestimmt werden. Nicht, dass in der Baugenehmigung etwas anders formuliert wurde, als nun geschaffen wird.
Gängiges System ist das System 4000 von IFAM. Hier kann Dir Dein BMA-Errichter aber mehr sagen, er kennt doch die Gegebenheiten.
System4000-KOMPENDIUM - bei der IFAM GmbH
https://www.ifam-erfurt.de/index.php/downloads/category/54-kompendien%3Fdownload%3D537:kompendium-system4000&ved=2ahUKEwjx5cmcscnZAhVIJlAKHQXLCswQFjAAegQIBxAB&usg=AOvVaw0-NKiwY-E1kPv7fDkTjnW3


RE: Brandmeldeanlage - derhilde - 01-03-2018 15:35

Danke an alle für die schnellen Antworten! Smile


RE: Brandmeldeanlage - Integraler - 06-02-2020 08:43

Die Antwort wäre Schraner UGIS
Dieses System kann Brandmeldeanlagen verschiedener Hersteller auf EIN FBF/FAT zusammenführen.

Genauere Infos gibts dann bei Fa. Schraner in Erlangen