Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik
MB 561-24 - Druckversion

+- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de)
+-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97)
+--- Forum: Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff (/forumdisplay.php?fid=91)
+--- Thema: MB 561-24 (/showthread.php?tid=13334)



MB 561-24 - Matzen - 16-02-2018 19:35

Hallo habe da mal ne Frage :Wo soll ich die Versorgung für den DS 6750 mit RFW 4000 abgreifen ?
Kenne das nur von der MB 100 mit ext Spannungsversorgung.
Das Netzteil wird ja jetzt schon sehr warm bei einem 5E Modul und 4 SCM.
Nein bin KEINER von euch,ist mein Hobby und die Anlage hängt bei mir zu Hause.
Vielleicht kann mir jemand helfen ?


RE: MB 561-24 - M-d-ley - 16-02-2018 20:51

Du hast doch genug klemmen für Uext. unter den Bus Klemmen.


RE: MB 561-24 - Matzen - 16-02-2018 21:03

Habe gedacht das die für die ex Versorgung für den Bus sind,DANKE für die Antwort,aber das Der Trafo so warm wird habe ich selbst bei der MB16 bzw MB100 so noch nicht gehabt.


RE: MB 561-24 - M-d-ley - 16-02-2018 21:22

Der wird selbst ohne Verbraucher so warm. Ich habe ein ds7700 mit rfw4000 8 Rauchmeldersockel, 2 LCD bedienteile, 1 Touch Center, 4 viewguards, 2 ik3 AWEs mit Leser, 3 bus1/2 optisch/akustische signalgeber und 2 von den 2mg 2relais Modulen mit türgong an meiner privaten mb24 dran. Also da geht schon ein bisschen was


RE: MB 561-24 - M-d-ley - 17-02-2018 07:27

Achso, hatte noch einen kleinen Denkfehler bzw. etwas vergessen:
Die Uext. Anschlüsse unter den Bus Anschlüssen liegen auf der selben Sicherung wie die Busspannung in der selben Reihe. Also nimmst du dir am besten Uext. von einer Reihe, bei der du den Bus2 oder Bus1 darüber nicht verwendet hast, dann hast du dein DS separat abgesichert.


RE: MB 561-24 - beatfreak - 18-02-2018 20:25

Ja, ist normal bei der MB24 dass die so warm wird, macht aber nichts, das verträgt sie ohne weiteres (sonst hätte man wohl auch schon was über Hitzeprobleme gehört). Wäre allerdings mal interessant wie sich ein paar Löcher für die Luftzirkulation über und unter dem Netzteil/Mainboard auswirken würden. Schätze dass es nur Stauwärme ist.


RE: MB 561-24 - Matzen - 19-02-2018 18:14

Danke für die Hilfe,habe den DS am Bus 2 an ext Spannungsversorgung angeschlossen,da hängt nur ein 5 E Modul dran .
Lüftungsöffnungen währen nicht schlecht,glaube aber das dadurch die Anlage nicht mehr Vds conform ist,bin mir aber nicht sicher bin ja kein Errichter.