Fenster MK geben Meldung - trotz unscharf - _Wolfgang_ - 21-01-2018 17:00

Hallo zusammen,

meine Integra läuft nun seit ca. 3 Wochen.

Die Anlage wird je nach Zeit erweitert.

Nun habe ich die ganzen Fenster mit den Mk am Wickel.

Sie tun auch alle Ihren Dienst wie sie sollen, bis auf eine Sache.

Die Anlage ist unscharf und es wird ein Fenster geöffnet.
Die Bedienteile quittieren jetzt mit 5 kurzen Tönen, ohne eine Meldung am Bedienteil.
Und das immer wenn ein Fenster geöffnet wird, auch wenn es 5 mal das Selbe ist.

Ich gehe davon aus das ich irgendetwas falsch gemacht habe, aber kann aus den Handbüchern nichts wirklich heraus lesen.
Auch hier im Satel-Bereich habe ich keinen passenden Thread dazu gefunden.

Für einen Tipp wäre ich euch sehr dankbar.
Vielen Dank schon einmal.

zur Info:
Es ist noch keine Innensirene eingebunden, alle Meldungen sollen noch über das Bedienteil laufen bis sich die Familie an die Anlage gewöhnt hat, nicht das gleich das ganze Haus "Gewähr bei Fuß steht"


RE: Fenster MK geben Meldung - trotz unscharf - rbkd - 21-01-2018 19:34

It‘s not a bug, it‘s a feature ;-)

Schau mal über Dloadx bei deinen Bedienteilen nach, ob da der Haken bei „Verl. der Linien zeigen“ ein Haken gesetzt ist. Wenn ja, einfach wegnehmen und Ruhe ist.


RE: Fenster MK geben Meldung - trotz unscharf - _Wolfgang_ - 21-01-2018 20:55

Hallo rbkd,

vielen Dank für deinen Hinweis, jedoch ist es das leider nicht.
Das Häckchen ist dort nicht gesetzt, bei „Verl. der Linien zeigen"

Hat jemand vielleicht noch eine andere Idee?

Danke für die Mühe...


RE: Fenster MK geben Meldung - trotz unscharf - Animal - 22-01-2018 09:09

Das "Gong-Signal von Linien" am Bedienteil wird aktiviert sein Big Grin


RE: Fenster MK geben Meldung - trotz unscharf - _Wolfgang_ - 22-01-2018 11:38

Hallo Animal,

danke Dir für deine Antwort.
Mir ist bewusst das man am Bedienteil den Gongton einstellen kann.
Aber dann gibt das Bedienteil doch gar keinen Mukser von sich?!
Da ich die Innensirene noch nicht eingeschaltet habe benötige ich aber eine Gong-Meldung (Piepen oder was auch immer) bei Brand / Einbruch.

Bin gerade unterwegs und kann es leider erst morgen Abend testen.
Bin mal gespannt was dabei heraus kommt.

Melde mich morgen Abend wieder.


RE: Fenster MK geben Meldung - trotz unscharf - rbkd - 22-01-2018 15:10

Dann lässt du den Gong für diese Linien einfach drinnen.
Kannst ja für jede Linie einzeln bestimmen, ob sie gongen soll oder nicht.


RE: Fenster MK geben Meldung - trotz unscharf - _Wolfgang_ - 27-01-2018 12:53

Hallo zusammen,

es ist doch ein bisschen später geworden...

Ein Dank an Animal, denn so wie ich mir es vorgestellt habe funktioniert es.
Beim öffnen der Fenster kommt keine Bestätigung, durch ein piepen, mehr.

Natürchlich auch ein Danke an die andere mit Ihren Lösungvorschlägen.

Ist die Anlage scharf, oder bei Sabotage melden die Bedienteile.

Problem gelöst.

Vielen Dank.