Rauchmelder ASD-150 - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: Satel (/forumdisplay.php?fid=169) +--- Thema: Rauchmelder ASD-150 (/showthread.php?tid=12661) |
Rauchmelder ASD-150 - dhase - 07-11-2017 14:56 Kann mir jemand sagen, wie man das Piepen des Rauchmelders über die Integra 120+ abstellen kann. Brandalarm rücksetzen an der Anlage ist kein Problem. Aber der Melder selbst piept weiter bis man eine Leiter geholt hat und auf den Resetknopf am Melder drückt. Das müsste doch auch anders gehen? RE: Rauchmelder ASD-150 - Animal - 08-11-2017 15:23 die ASD-150 müssen am Melder zurückgesetzt werden. Das ist erforderlich um die DIN14676 zu erfüllen. Bei den ASD-100 und ASD-110 usw ist das nicht nötig, da geht der Reset auch über die Zentrale. RE: Rauchmelder ASD-150 - dhase - 08-11-2017 23:03 Danke für die Info. Dann habe ich wohl die falschen Melder gekauft RE: Rauchmelder ASD-150 - Miraculix - 29-11-2017 08:27 Muss man nur den alarm-auslösenden(= rauch-detektierenden) ASD-150 per Resetknopf rücksetzen, oder auch all die anderen ASD-150 welche (bei entsprechender Programmierung) einfach akustisch den Alarm melden? RE: Rauchmelder ASD-150 - Animal - 29-11-2017 12:50 es müssen beim ASD-150 alle, die den Alarm signalisieren, quittiert werden. RE: Rauchmelder ASD-150 - Runner - 22-02-2018 18:04 Wie wird am ASD-110 der Reset über die Zentrale ausgelöst? Ich kann die Signalisierung am Sensor nur via Test-/Löschknopf deaktivieren. |