Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik
Anschluss Magnetkontakt MK04 am 8000M - Druckversion

+- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de)
+-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97)
+--- Forum: Jablotron / Indexa (/forumdisplay.php?fid=171)
+---- Forum: Jablotron OASIS80 / Indexa System 8000 (/forumdisplay.php?fid=141)
+----- Forum: Melder, Sensoren (/forumdisplay.php?fid=123)
+----- Thema: Anschluss Magnetkontakt MK04 am 8000M (/showthread.php?tid=1265)



Anschluss Magnetkontakt MK04 am 8000M - Siteccharly - 24-09-2012 19:41

Hallo,...Hab da auch mal eine Frage zu dem 8000M...

aber erst mal, stelle ich mich kurz vor:
bin "neu" im Forum....Habe aber schon einige INDEXA-Anlagen verbaut, ebenso Eimsig und in der Anfangszeit Safety First S2 Infraschall-Anlagen verkauft...(...naja...).
Meine Lieblingsanlage ist die INDEXA...weil sehr zuverlässig und mit ein wenig Übung...auch einfach zu verbauen.

Habe aber nun erstmalig versucht, an einem 8000M einen externen Magnetkontakt anzuschließen, der einen Rolladen außerhalb des Gebäudes überwachen soll (auf/zu).
Habe dazu einen MK 04 mit 4-adrigem Alarmkabel am 8000M angeschlossen.
Zuvor habe ich die zwei Sabotagedrähte und die zwei Meldekreisdrähte gemessen und auch gefunden.
Diese habe ich jweils dann in die Klemmen IN-TMP-GND-IN1 geklemmt....(hier habe ich vermutlich den Fehler begangen)...
Die Meldelinien habe ich jeweils in Klemme IN und TMP gesteckt, die Sabotagedrähte in GND und IN1.
Alle 10 Sekunden wird jetzt Alarm ausgelöst und ständig wird Sabotagealarm angezeigt.
Wie schließe ich die Linien richtig an?
Dipschalter steht auf MagOFF.


RE: Magnetkontakt 8000M mit ext. MK 04 - timbaum - 29-09-2012 14:25

Hallo,

(24-09-2012 19:41)Siteccharly schrieb:  Diese habe ich jweils dann in die Klemmen IN-TMP-GND-IN1 geklemmt....(hier habe ich vermutlich den Fehler begangen)...
Die Meldelinien habe ich jeweils in Klemme IN und TMP gesteckt, die Sabotagedrähte in GND und IN1.

Japp, das ist leider nicht richtig.

Jeweils ein Draht von Melde und Sabotageline gehört in den GND Anschluß.

Dann zweiten Sabotage draht an TMP und zweiten Meldedraht an IN1.

Dann sollte das klappen.

Gruß Tim


RE: Anschluss Magnetkontakt MK04 am 8000M - fdueb - 10-02-2013 12:41

Hallo,
Gibt es eigentlich einen max. Richtwert wie lang das Kabel zwischen Magnet und Melder sein darf? Der MK 04 (?) kam bei mir mit 5m glaube ich. Könnte man auch z.b. 15m Klingelleitung nehmen oder ist das dann zu lang? Möchte ein Garagentor absichern. Da es aber weiter weg ist, feucht und kalt dort, macht mir gerade der installierte Melder Probleme. Weiß noch nicht, ob es ein Batterie oder Kommunikationsfehler ist, da ich verreist bin. Hatte aber schon bei der Installation Befürchtungen, dass das nicht auf Dauer gut geht. Idee wäre, den MK ans Tor zu Schrauben und den Funkmelder ins nächstgelegene warme Zimmer, auf halbem Weg zur Zentrale, aber noch im Keller. Alternativ, kann ich den MK direkt an einen Kabeleingang der Zentrale hängen? Wäre aufwendiger. Gäbe es da dann Distanzgrenzen? Wären vielleicht 30m.


RE: Anschluss Magnetkontakt MK04 am 8000M - timbaum - 10-02-2013 18:52

Hallo,

in der Anleitung steht dazu, das die Entfernung 3m nicht überschreiten sollte.

Gruß Tim