Linie immer im Ereignisspeicher - Hogend - 07-07-2017 20:09

Wie bekomme ich es hin, dass die Linienverletzung einer bestimmten Tür immer im Ereignisspeicher abgelegt wird, auch wenn die Anlage unscharf ist?


RE: Linie immer im Ereignisspeicher - Pouder - 10-07-2017 06:33

Moin,
in dem du den Linientyp auf "Ohne Alarmierung" setzt und den Haken "Ereignisse nur im Scharf. speichern" raus nimmst.
Allerdings wird bei einer Verletzung der Linie kein Alarm mehr ausgelöst, egal ob scharf oder nicht!
Um eine Alarmierung und die Einträge im Ereignisspeicher zu bekommen, musst du den Umweg über die Ausgänge gehen und dir für den Melder eine zweite, virtuelle Linie erstellen.


RE: Linie immer im Ereignisspeicher - Hogend - 10-07-2017 15:21

Ok, ich hatte es fast befürchtet. Danke!