zusätzliche Alarmausgänge - Gerdchen03 - 01-07-2017 20:40

Hallo,

zusätzlichen Alarmausgänge sind ja open Collector Anschlüsse. Ich nutze sie in der invertierten Konfiguration, sie dürfen also nur mit 5mA belastet werden. Nun eine grundsätzliche Frage, ob ich das richtig verstanden habe. Ich muss im inaktiven Zustand zw. +12V und dem Ausgang ca. 0V messen, im aktivierten etwa 12V? sehe ich das richtig?

Danke
Gerd


RE: zusätzliche Alarmausgänge - Manfredo - 02-07-2017 07:11

>... sie dürfen also nur mit 5mA belastet werden.

Knapp daneben, Gerdchen03 - sogar 50mA (Seite 98, Technische Daten, "12V DC, jeweils 0.05A maximal")

> ... im aktivierten etwa 12V? sehe ich das richtig?

Perfekt. (Seite 83, Code 159 : Im invertierten Zustand wird die Spannung von +12V im aktiven Zustand angelegt, ... )
Gruß. Manfred


RE: zusätzliche Alarmausgänge - Gerdchen03 - 02-07-2017 20:40

Danke für die schnelle Antwort.
Schaltet der Ausgang Masse oder die +12V? Messe ich also die 12V zwischen +12V und dem Ausgang, oder zwischen dem Ausgang und Masse?


RE: zusätzliche Alarmausgänge - Manfredo - 02-07-2017 22:02

> ... oder zwischen dem Ausgang und Masse?

Genau das. Gruß. Manfred