Externe DC Störung Ja - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: ABUS (/forumdisplay.php?fid=167) +---- Forum: Secvest (neue Version ab 2015) (/forumdisplay.php?fid=173) +---- Thema: Externe DC Störung Ja (/showthread.php?tid=11716) |
Externe DC Störung Ja - towe - 15-05-2017 21:54 Hallo, bei meiner Secvest kommt folgende Anzeige unter Info: AC Störung Zentrale: Nein Externe DC Störung Ja Ext. DC Voltage In: .1V Akku 1 Status: 7.9V Akku 2 Status: Gesperrt Auxiliary: 13.9V Was bedeutet das ? Wie ist diese Fehlermeldung zu beheben ? Danke nochmals. RE: Externe DC Störung Ja - Wilko - 15-05-2017 22:10 Das heißt welche Spannungsversorgung auf Störung überwacht werden soll. Hast du die Zentrale per AC oder DC Strom versorgt ? Das was du nicht verwendest muss auf Nein gesetzt werden. Beispiel klassische 230V Versorgung: also AC auf ja, DC Nein. Und sowie das aussieht hast du nicht das DC Netzteil verbaut. |