Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik
GSM-4: Ein- und Ausgänge mit der Integra 128 plus verbinden - Druckversion

+- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de)
+-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97)
+--- Forum: Satel (/forumdisplay.php?fid=169)
+--- Thema: GSM-4: Ein- und Ausgänge mit der Integra 128 plus verbinden (/showthread.php?tid=11235)



GSM-4: Ein- und Ausgänge mit der Integra 128 plus verbinden - rbkd - 28-02-2017 09:46

Ist es möglich, die Ein- und Ausgänge des GSM-4-Moduls direkt an die Trigger-Aus- und Eingänge der Integra 128 plus anzuschließen? Oder gibt es da was zu beachten? Braucht es da Widerstände? Braucht man einen Masseanschluss?


RE: GSM-4: Ein- und Ausgänge mit der Integra 128 plus verbinden - Animal - 28-02-2017 10:43

du kannst sie direkt anschliessen. Wie bei Triggerkontakten üblich nimmst du einen Leerlaufwiderstand an der Meldelinie und ziehst über das Triggerpotential den Widerstand im aktiven Zustand auf Masse.


RE: GSM-4: Ein- und Ausgänge mit der Integra 128 plus verbinden - rbkd - 28-02-2017 11:43

Sorry, merke gerade, dass ich mich mit Triggerkontakten noch nie wirklich beschäftigt habe.
Kannst du das evtl. nochmal mal für Laien am konkreten Beispiel unten erklären? Wäre toll Smile

Will Ausgang 1 des GSM-4 mit dem Eingang 16 der Integra verbinden und den Ausgang 16 der Integra mit dem Eingang 1 des GSM-4.


RE: GSM-4: Ein- und Ausgänge mit der Integra 128 plus verbinden - Animal - 28-02-2017 13:23

gemessen werden die Eingänge gegen COM. Du machst also jeweils einen Widerstand zwischen den Eingang und einer COM-Klemme und klemmst den Draht des steuernden Triggerausgangs (gleiches Potential beachten) mit auf die Meldelinie.
Wenn du unterschiedliche Potentiale verwendest musst du eben ein Relais dazwischenschalten, welches dann den Kontakt auslöst.


RE: GSM-4: Ein- und Ausgänge mit der Integra 128 plus verbinden - rbkd - 28-02-2017 15:06

Komm mir gerade extrem dumm vor...
Wie groß muss der Widerstand sein?
Woher weiß ich, welches Potential anliegt?


RE: GSM-4: Ein- und Ausgänge mit der Integra 128 plus verbinden - Animal - 01-03-2017 07:23

wenn du das GSM-Modul über die Zentrale spannungsversorgst hast du das gleiche Potential.
Die Integra hat normalerweise EOL-Widerstände von 2,2 kOhm, das GSM-Modul schaltet NO/NC, also hochohmig.


RE: GSM-4: Ein- und Ausgänge mit der Integra 128 plus verbinden - rbkd - 01-03-2017 08:25

Danke, Animal. Das hilft mir weiter.


RE: GSM-4: Ein- und Ausgänge mit der Integra 128 plus verbinden - rbkd - 27-03-2017 22:28

Ich muss es einfach nochmal fragen:

Habe jetzt einen Ausgang des GSM-4 wie beschrieben mit einem Integra-Eingang verbunden, indem ich einen 2,2kOhm Widerstand zwischen Z und COM geklemmt habe und den GSM4-Ausgang mit auf Z geklemmt habe. Als Meldertyp habe ich EOL eingestellt. Läuft wunderbar. (In dem Diagramm unten also die Konfiguration EOL/NO)

Frage mich nur, ob es den Widerstand überhaupt braucht? Kann ich nicht einfach den GSM4-Ausgang mit einem Z-Eingang der Integra verbinden, Als Meldertyp NO auswählen und gut ist? (Im Diagramm unten die Konfiguration NO)

[attachment=2406]

Wozu der Widerstand?


RE: GSM-4: Ein- und Ausgänge mit der Integra 128 plus verbinden - Animal - 28-03-2017 06:31

...weil du keinen potentialfreien Kontakt hast, sondern einen OpenCollector-Ausgang.


RE: GSM-4: Ein- und Ausgänge mit der Integra 128 plus verbinden - papapuuh - 28-03-2017 13:10

Huch, da stehe ich jetzt auch wohl voll auf dem berühmten Schlauch..Huh

Ich dachte auch, dass es ohne den Widerstand gehen sollte. Mein Gedanke war, dass die Ausgänge von GSM/Zentrale über den OC hochohmig gegenüber COM/GND sind, solange sie nicht aktiviert sind (entsprechende Logik vorausgesetzt) und kein sonstiges Potential am Kollektor anliegt (außer man prägt von außen eines auf). Schaltet der Transistor durch, besteht die Verbindung zu GND beim GSM bzw. zu COM bei der Zentrale. Die Eingänge überprüfen, ob Verbindung, eventuell widerstandsbehaftet, zu COM/GND besteht. Ist dies im Beispiel bei NO der Fall, sollte doch ausgelöst werden?

Wo ist denn hier mein Denkfehler? Ich setze natürlich voraus, dass COM der Zentrale und GND vom GSM elektrisch verbunden sind, gleiches Netzteil oder nicht wäre ja nicht relevant?!

Bin verwirrt...Confused


RE: GSM-4: Ein- und Ausgänge mit der Integra 128 plus verbinden - Animal - 28-03-2017 13:28

gehen sollte...könnte...dürfte... in der Regel: ja
Mach es aber einfach richtig, kostet nix extra und tut nicht weh Big Grin
bei OC-Verbindung zieht man über den Widerstandswert die Masse runter.


RE: GSM-4: Ein- und Ausgänge mit der Integra 128 plus verbinden - papapuuh - 28-03-2017 14:09

Ok, stimmt, es tut nicht weh im Geldbeutel, aber in meinem Kopf, wenn ich es nicht verstanden habe..Wink

Ich würde noch eine Frage nach dem Sinn des Ganzen stellen wollen. Sobald die EOL/NO <-> OC auslöst, wird ja der Widerstand überbrückt. Deswegen verstehe ich deinen Satz "über den Widerstand die Masse runterziehen" nicht. Undecided

Kann es sein, dass man durch den Widerstand im Ruhezustand dem Kollektor ein definiertes Potential (COM) geben will bzw. parasitäre Aufladungen verhindern möchte?


RE: GSM-4: Ein- und Ausgänge mit der Integra 128 plus verbinden - Animal - 28-03-2017 14:20

bei gleichem Massepotential überbrückst du den Widerstand faktisch. Da du aber nur einen Draht verwendest und es kein direktes Überbrücken ist - sondern ein "Kurzschliessen gegen Masse" - ist es eher ein "Runterziehen auf Masse".
Darüber schliesst du Fremdeinwirkungen aus und sparst einen Draht, du brauchst nur die geschaltete Masse.


RE: GSM-4: Ein- und Ausgänge mit der Integra 128 plus verbinden - papapuuh - 28-03-2017 15:19

Danke für die Erklärung! Smile