Innensirene bei extern Scharf - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: Telenot (/forumdisplay.php?fid=183) +---- Forum: Complex-Serie und Vorgänger (/forumdisplay.php?fid=182) +---- Thema: Innensirene bei extern Scharf (/showthread.php?tid=11165) |
Innensirene bei extern Scharf - mb2801 - 18-02-2017 08:54 Guten Morgen, wird die Innensirene bei einem Einbruchalarm ebenfalls aktiviert, wenn die Telenot Alarmanlage extern scharf ist? Vielen Dank im Voraus! RE: Innensirene bei extern Scharf - 5624 - 18-02-2017 10:17 Normal nicht, da es sich um eine VdS-Anlage handelt und Internsignalgeber für Alarm bei internscharfer Anlage vorgesehen sind. Es gibt aber mehrere Möglichkeiten, dieses entsprechend einzurichten. RE: Innensirene bei extern Scharf - mb2801 - 18-02-2017 10:24 Vielen Dank für die schnelle Antwort! ich möchte die Innensirene nicht als zweite Aussensirene anschliessen, sondern schon als Innensirene. Geht die gewünschte Funktion dann über eine entsprechende "Verknüpfung"? RE: Innensirene bei extern Scharf - 5624 - 18-02-2017 11:15 Ja, Verknüpfung oder die Signalisierung am Alarmierungstyp ändern. |