Hallo,

mittlerweile sind alle User zerschossen in der Anlage und ich kann kein Reset fahren:

- TSG: kein Zugriff über Passwörter, da User zerschossen
- Anlage: Trotz stromlos und Resetstecker-Kurzschluss geht die Anlage nicht in den Reset. Alles Daten werden wieder geladen.
- FlashX: Firmware-Update geht nicht, da Anlage in SM geschaltet werden muss. Geht aber nicht (s.o.)

Wer hat eine Idee?


RE: Totalverweigerung Integra 128 plus - Animal - 01-02-2017 07:35

Zitat:Trotz stromlos und Resetstecker-Kurzschluss geht die Anlage nicht in den Reset. Alles Daten werden wieder geladen.

dann ist die Reset-Brücke nicht lange genug gesteckt. 20 Sekunden - dann erst ziehen und du bist direkt im Servicemodus und kannst auf Werkseinstellungen zurücksetzen.