Monacor PiezoInnensirene an OP3 oder OP4 - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: ABUS (/forumdisplay.php?fid=167) +---- Forum: ABUS Secvest (neue Version ab 2015) (/forumdisplay.php?fid=173) +---- Thema: Monacor PiezoInnensirene an OP3 oder OP4 (/showthread.php?tid=11028) |
Monacor PiezoInnensirene an OP3 oder OP4 - DrFrank - 30-01-2017 13:16 Wollte euch nur kurz an meiner Erfahrung teilhaben lassen: Die Monacor PiezoInnenSirene (Sch**** laut!) erlaubt die Ansteuerung eines Dauer- und eines Intervall-tons über 2 unterschiedliche Klemmen (#1 und #2). Mein Plan war an der Secvest zur Ansteuerung die Transitorausgänge OP3/4 zu benutzen, wobei OP3 Einbruch=Dauer und OP4 Feuer=Interval signalisieren sollte. Zur Info: Bei der Secvest schalten die OP3/4 Ausgänge die Masse (GND). Die Monacor erlaubt aber keine Verpolung. D.h. hier muss GND zwingend mit GND (also OP3 oder 4) verbunden werden. Die Eingänge #1 oder #2 der Sirene müssen auf AUX +12V und haben damit permanent +12V. Da an der Monacor nur eine gemeinsame Masse (GND) vorhanden ist, lassen sich die beiden Betriebsarten dauer/interval mit OP3/4 leider nicht ohne weiteres getrennt ansteueren. Also wenn bei euch möglich, besser die Relais Ausgänge (OP1/2) dafür benutzen. Leider sind bei mir die Relaisausgänge (OP1/2) bereits belegt. |