Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik
Esser 8000C Analogring - Druckversion

+- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de)
+-- Forum: Brandmeldeanlagen Installation / Planung (/forumdisplay.php?fid=98)
+--- Forum: Brandmeldetechnik / Brandschutz (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Thema: Esser 8000C Analogring (/showthread.php?tid=1055)



Esser 8000C Analogring - space24 - 16-06-2012 14:37

Hallo


Ich bin neu hier und ich hoffe ihr könnt mir helfen...


Vor kurzen habe ich mir eine BMA Esser 8000C besorgt mit Feldbusinterface und Rauchmeldern der Serie 9200


Das ganze klappt auch soweit ganz gut mit dem Interface kann ich mit der Zentrale verbinden und sie konfigurieren. Wenn ich an das Feldbus Interface Ring Rauchmelder anschließe werden diese auch korrekt erkannt und ich kann alle Informationen auslesen.

Nun zum Problem: Wenn ich die Melder an die BMZ anschließe und den Suchlauf über Tools 8000 starte findet die Zentrale keinen einzigen Melder.
Richtig angeschlossen scheinen sie aber zu sein weil wenn ich einen Melder mit Prüfgas auslöse leuchtet dieser auf und in der Anlage hört man Relais klacken.

Was mir komisch vorkommt ist das wenn ich den Ring direkt an das Feldbusinterface anschließe , er nur einen Strom von <0,1mA misst.
Bei einem Suchlauf über die Zentrale aber selbst ohne Melder einen Strom von 5mA bzw. mit Melder 5,4mA.

Das Anlaogring Modul blinkt aber normal, was laut Anleitung Betriebsbereit bedeutet soll.

Könnt ihr mir helfen?


Gruß Nils


RE: Esser 8000C Analogring - space24 - 19-06-2012 14:29

Ich wollte nur sagen die Anlage läuft nun das Analogring Modul war kaputt (Der Chip hatte ein Loch Oo)



Gruß Nils