Zwei BUS BM Verknüpfen - Olli0811 - 13-11-2016 13:07

Hallo, habe da mal eine Frage, ich möchte einen Raum mit zwei BUS BM Verknüpfen also nur Alarmauslösung wenn beide Aktiv werden, ich habe es schon einmal hinbekommen ist aber eine weile her und habe die Programmierung nicht mehr. Danke im vorraus.

MfG


RE: Zwei BUS BM Verknüpfen - 5624 - 13-11-2016 13:33

2-Melder-Abhängigkeit kann die Telenot nicht direkt, das ist eine Funktion der Honeywell MB-Anlagen, die ja auch mit den BUS1-Melder klarkommen.

Mit etwas Löten ist es aber möglich. Beide BWM auf einen ungenutzen Meldertyp legen, der keinen Alarm auslöst, also z.B. Diagnose. Jedem BWM einen eigenen Meldebereich zuweisen, eine Verknüpfung anlegen, der die Meldebereichzustände beider Meldebereiche UND-verknüpft, diese Verknüpfung auf einen Ausgang legen und diesen Ausgang mit einem Eingang verbinden, der dann den Alarmtyp Einbruch hat.


RE: Zwei BUS BM Verknüpfen - Olli0811 - 13-11-2016 15:39

Hallo 5624, es funktioniert leider auch nicht.

MfG


RE: Zwei BUS BM Verknüpfen - 5er-Spaß - 13-11-2016 15:48

So sollte es aber eigendlich gehen.
Wie sieht den der Zustand aus bei diesem Weg?

Gruß Michael


RE: Zwei BUS BM Verknüpfen - Olli0811 - 13-11-2016 15:57

Sobald ein Melder aulöst kommt auch gleich der Alarm


RE: Zwei BUS BM Verknüpfen - 5er-Spaß - 13-11-2016 16:11

Muss ich morgen mal testen.
Gruß Michael


RE: Zwei BUS BM Verknüpfen - Olli0811 - 13-11-2016 16:13

Ok Danke

MfG Olli


RE: Zwei BUS BM Verknüpfen - 5624 - 13-11-2016 17:51

Wenn sofort ein Alarm kommt, hast du den falschen Alarmierungstyp ausgewählt. Es muss einer sein, der keinen Alarm auslöst, also Diagnose oder Verschluss oder sowas.
Wichtig ist auch die UND-Verknüpfung, eine ODER-Verknüpfung erzeugt ebenfalls sofort einen Alarm.


RE: Zwei BUS BM Verknüpfen - Olli0811 - 14-11-2016 17:31

Hallo, 5624 könntest du mir mal eine Programmierung schicken mit einem Beispiel drinn also eine neue Leere?


RE: Zwei BUS BM Verknüpfen - 5er-Spaß - 14-11-2016 18:27

Ich hab es getestet.
Zwei Meldelinien bei Meldungstyp auf Verschluß mit je einem eigenem Meldebereich versorgen. Bei dir die beiden Busmelder.
Eine Verknüpfung auf 2 mit UND auf Meldeberichszustand erstellen (eindeutigen Namen vergeben).
Einen Ausgang versorgen mit der Verknüpfung und dem Namen auf gesperrt bei Aktivierung.
Einen Draht einlöten von dem Ausgang auf einen Eingang.
Dieser Eingang bekommt als TYP den Einbruch und wird bei Endwiderstand auf Null gesetzt.

So hat es gefunzt.

Gruß Michael


RE: Zwei BUS BM Verknüpfen - 5624 - 14-11-2016 20:22

So sieht das ganze dann in Bildern aus.

Das einzige was man nicht sieht, ist die eingelötete Brücke von TA1 zu MG1.

[attachment=2164]
[attachment=2165]
[attachment=2166]
[attachment=2167]
[attachment=2168]


RE: Zwei BUS BM Verknüpfen - Olli0811 - 15-11-2016 20:40

Hallo 5624 und 5er-Spaß,
jetzt geht mir ein Licht auf ich habe die ganze Zeit die falschen MG und Sicherungsbereiche verwendet ich danke Euch wie verrückt.

MfG
Olli