Teilscharfschaltung - Nico123 - 28-10-2016 11:18

Hallo zusammen
Ich habe mal eine Frage bezüglich der Teilscharfschaltung.
Wenn ich meine Anlage Terxon sx gesagtscharf schalte funktioniert alles aber sobald ich nur einen Teilbereich Scharfschütze geht nur der Summer im Bedienfeld los nach Auslösung der Bewegungsmelder . Sirene und Blitzlicht bleibt aus.
Gruß Nico

Hat sich erledigt habe die Einstellung gefunden
Gruß nico


RE: Teilscharfschaltung - Sektionschef - 28-10-2016 15:26

Hallo,
Welchen Wert hast du denn bei 063(Teilbereich B) eingestellt? Sollte auf 2 oder 3 stehen.
Gleiches gilt für 073© und 077(D).
mfg
Sektionschef


RE: Teilscharfschaltung - Nico123 - 28-10-2016 18:27

Ich habe 63,73 und 77 auf 3 gestellt es stand vorher auf 0 deswegen ging es nicht.
Gruß nico