Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik

Normale Version: Honeywell MB12 mit DS6700: Wie Probealarm testen?
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Hallo,
wir haben 2012 ins Eigenheim eine Honeywell MB12 mit IK3 Bedienteil (berührungslos), Sperrelement für die Tür, ein paar Bewegungsmeldern und DS6700 PSTN/IP-Übertragungsgerät installieren lassen. Das System war so konfiguriert, dass bei einem externen Alarm ein Anruf an mich gesendet wird.

Bisher lief alles super, jetzt haben wir jedoch das Problem, dass wir renoviert haben und dabei einige Telefonleitungen im Haus neu gemacht werden mussten. Jetzt ist das MB12/DS6700 momentan nicht mehr mit dem LTE-Router von Vodafone verbunden, d.h. wenn ein Alarm ausgelöst wird, kommt kein Anruf mehr.

Ich habe jetzt den TAE-Stecker vom DS6700 in die TAE-Dose gesteckt, doch wie kann ich nun einen Probealarm (lautlos) testen? Muss ich jedesmal die Anlage scharf schalten und dann die Außensirene abwarten, bis ich sehe ob ein Anruf getätigt wird? Der Installateur hatte damals in der MB12 einen lautlosen Testalarm abgesendet, so konnte er damals die Anrufe testen.

Ich bin technisch versiert, wollte nur ersteinmal fragen ob es vielleicht auf einfache Art und Weise möglich ist bevor ich einen Installateur kommen lasse, sodass unnötig Kosten anfallen?

Vielen Dank für eure Antworten im Voraus.

Viele Grüße,
Tim
Hey
war vor dem Umbau das DS für einen Analoganschluss konfiguriert, oder was hast du genau vor?
testen kannst du es eigentlich auch über die Konfigurationssoftware "WINFEM Advanced" einfach als Anlage das Wählgerät erstellen und via USB mit dem DS verbinden, anschließend Rechtsklick auf dein Wählgerät und unter die Option Service-Funktionen gehen.
(15-02-2016 01:11)Blinded schrieb: [ -> ]Hey
war vor dem Umbau das DS für einen Analoganschluss konfiguriert, oder was hast du genau vor?
testen kannst du es eigentlich auch über die Konfigurationssoftware "WINFEM Advanced" einfach als Anlage das Wählgerät erstellen und via USB mit dem DS verbinden, anschließend Rechtsklick auf dein Wählgerät und unter die Option Service-Funktionen gehen.


Servus,

würde es genau so machen....

Mit WINFEM Advanced kannst du das Wählgerät bzw. die Zentrale neu programmieren, so das z.B die Außensirene etc. nicht auslöst.

Bei deinem DS ist eine USB Schnittstelle somit kannst du gleich deinen Pc verbinden.
Die Software gibt es auf der Honeywell Homepag.

Bei vielen unseren Kunden ist die Zentrale bei der Polizei aufgeschalten, somit kann man nicht einfach einen Alarm starten Big GrinBig Grin


Gruß

Marcel
(18-08-2016 21:29)Filewaker schrieb: [ -> ]Die Software gibt es auf der Honeywell Homepage.
Ja aber nur für Honeywell Kunden mit Zugang zum geschützten Bereich! Big Grin

(18-08-2016 21:29)Filewaker schrieb: [ -> ]Bei vielen unseren Kunden ist die Zentrale bei der Polizei aufgeschalten, somit kann man nicht einfach einen Alarm starten Big GrinBig Grin
Huh

Ehrlich gesagt würde mich das sehr wundern wenn viele Kunden direkt auf die Polizei aufgeschaltet wären! In unserer Kundschaft ist das nicht mal eine Handvoll die meisten Kunden mit einem begründeten persönlichen Risiko sind erst mal über eine Clearingstelle des Konzessionärs auf die Polizei "aufgeschaltet". Selbst Banken und Juweliere sind heute i.d.R. über eine "Normale" Zertifizierte NSL aufgeschaltet.

@TimB83
Hallo TimB83,

je nach Programmierung hast Du mehrere Möglichkeiten einen "Testalarm" auszulösen.

1. Wie Du schon erwähnt hast kann sich jemand im Objekt einschließen lassen der dann bei scharfer Anlage z.B. einen Bewegungsmelder auslöst und somit einen lauten Alarm hervorruft.

2. Wenn ein LCD-Display an der Anlage vorhanden ist (Art.Nr.: 012540) kannst du im LCD Display in der Einmannrevision die Ausgänge des DS schalten. Hierzu muss an der Zentrale der DIP-Schalter 3 umgestellt und dann 1x die Revisionstaste gedrückt werden um in die Ebene 400 zu gelangen. Dann mit den Pfeiltasten oder per Direkteingabe in das Menü 402 = Einmannrevision wechseln.

3. Wenn Du im Besitz der Winfem Advance Software bist kannst du dich mittels einer USB-Leitung und einem Laptop über das Wählgerät mit der Anlage verbinden und dort Meldungen über das Diagnosetool (rechte Maustaste auf das Wählgerätsymbol unter Schnittstelle 1) absetzen.

4. Du kannst aber auch die Einmannrevision mittels des Virtuellen Bedienteils in der Winfem-Software nutzen wie unter Punkt 2. beschrieben (Hier findest Du den Revisionstaster direkt auf dem virtuellen Bedienteil = Taste "R".

5. ist eine technische Störung im Wählgerät programmiert so hast Du mehrere Möglichkeiten diese auszulösen:
- 5.1 Abziehen des Akkus um somit per Akkustörung eine Meldung zu generieren. Achtung diese kommt jedoch verzögert.
- 5.2 Netzspannung unterbrechen, auch hier sollte verzögert eine Technische Störung über das DS versendet werden.
- 5.3 DIP-Schalter 3 umlegen, hier wird ebenso eine Technische Störung generiert.

Viele Grüße
Loenne
Referenz-URLs