Hi,

bin grad dabei eine Abus LS2030 Lichtschranke an die Terxon MX anzuschließen (Anschlussplan siehe Anhang)

Empfänger (RX)
---------------------

Klemmen 1/2 (Spannungsversorgung 10-30 V DC) auf +12V und -0V

Klemme 3 (COM) auf CCT4
Klemme 4 (NC) auf CCT4
Klemme 5 (NO) nicht anschließen

Klemmen 6/7 (NC Sabotageausgang (Tamper)) auf COM und A/T

Ist das korrekt?
Perfekt Andreas.

> Klemme 3 (COM) auf CCT4

Nur eine kleine Information - die Klemmen zwischen den Zonen 1 & 2 , 3 & 4 , usw. haben alle das gleich Potential Masse oder 0V.
Gruß
Manfred