Hallo,
Ich habe eine complex 200 ( Telenot) und habe die Schleusen
Funktion eingestellt.
Zum scharf und unscharf schalten ist ein cryplock angeschlossen. Und Magnete an den Türen
Beim scharf schalten piept der cryplock leser bis zum Zeitablauf.
Bis dahin alles gut.
Nun möchte ich gerne das wenn ich die Tür aufmache bis zum Zeitablauf der Schleusen Funktion auch der cryplock leser piept.
Hat jemand eine Idee wie ich das umgesetzt bekomme?
Ja, geht. Z.B. entsprechende Verknüpfung erstellen und SP2 mit SU verbinden.
Dein Errichter sollte das hinbekommen.
Alarmverzögerung : ja,mit Summer bei Alarmierungstypen aktivieren
Eine ODER-Verknüpfung aus Einschaltverzögerung bis ext. scharf und Alarmverzögerung anlegen und auf den Summer des Lesers legen.

Achtung, damit geht die akustische Bedienungssignalisierung des Lesers verloren, da die Summerfunktion des Lesers nicht für eine Verknüpfung zur Verfügung steht.

Alternativ einen einfachen 12V-Summer auf einen freien Ausgang legen und auf diesen Ausgang die Verküpfung legen.
Deshalb mein Vorschlag, das auf SP2 zu legen und eine Brücke von SP2 auf SU des Lesers. Damit bleiben beide Funktionen voneinander unabhängig.
Ich nutze das z.B. damit der Summer des Bedienteils als Erinnerung aktiviert wird wenn die Tür aufgeschlossen wird während die Anlage noch extern scharf ist. (Aktivierung durch RSK)
Danke für die Antwort . Ich werde die Woche mich mal ran setzen und es ausprobieren.
Und dann berichten.
Und wenn der Summer leise pfeift, einfach noch ne Sperrdiode einbauen Wink
So nun ist es fertig.
Sp2 programmiert und mit su verbunden.
Alamverzögerung programmiert.
Und alles funktioniert wie gewünscht.
Ein sperrdiode habe ich auch noch zwischen gesetzt.

Danke für eure hilfe