Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik

Normale Version: JA-81F
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Hallo,
Obwohl ich allen Komponenten in der Software Namen gegeben und diese an die Zentrale überspielt habe, zeigt das Bediengerät nur "Melder aktiv" oder. "Div. Melder aktiv" - wie bekomme ich das Ding kommunikativer, damit ich sehen kann, welcher Melder denn nun aktiv ist?

Danke und viele Grüße
Jörn
Hallo Jörn,

die Namen werden NICHT in der Alarmzentrale gespeichert sondern nur in der Datenbank auf deinem PC.

Um die Namen auch in die Bedienteile zu bekommen, musst du diese einmal mit dem beliegenden Kabel an der Zentrale anschließen.

Gehe in den Errichter-Modus
Wähle in der Software den Reiter TEXTE
Nun gehst du links in SPEICHERN und wählst den Punkt ALLES SPEICHER

Jetzt werden die Daten an das Bedienteil übertragen.

Bei jeder Namensänderung in der Software, musst du dies wiederholen.

Gruß Tim
(05-02-2013 18:04)timbaum schrieb: [ -> ]Hallo Jörn,

die Namen werden NICHT in der Alarmzentrale gespeichert sondern nur in der Datenbank auf deinem PC.

Um die Namen auch in die Bedienteile zu bekommen, musst du diese einmal mit dem beliegenden Kabel an der Zentrale anschließen.

Gehe in den Errichter-Modus
....

Gruß Tim

Jetzt stehe ich auf dem Schlauch....Bedienteil und PC gleichzeitig an die Zentrale? Oder das Bedienteil an den PC?

Danke
Jörn
Hallo Jörn,

Zitat:Jetzt stehe ich auf dem Schlauch....Bedienteil und PC gleichzeitig an die Zentrale? Oder das Bedienteil an den PC?

Ja genau. Bedienteil in der Zentrale und PC unten an der Zentrale, oder umgekehrt ist egal. Das klappt am besten.

Gruß Tim
(05-02-2013 13:08)CoComp schrieb: [ -> ]Hallo,
Obwohl ich allen Komponenten in der Software Namen gegeben und diese an die Zentrale überspielt habe, zeigt das Bediengerät nur "Melder aktiv" oder. "Div. Melder aktiv" - wie bekomme ich das Ding kommunikativer, damit ich sehen kann, welcher Melder denn nun aktiv ist?

Danke und viele Grüße
Jörn

Du weist, das du die "?"-Taste drücken muss, damit er die Melder im Klartext anzeigt?


Edit...


Upps, es geht um die "neuen" Bedienteile.... Tim, machen die das auch ohne "?" zu drücken?
Hallo,


(06-02-2013 12:24)Toxx schrieb: [ -> ]Upps, es geht um die "neuen" Bedienteile.... Tim, machen die das auch ohne "?" zu drücken?

Das ? hat die Funktion die einzelnen Meldungen die aufgelaufen sind, nacheinander anzeigen zu lassen. Das ist auch bei den "neuen" Bedienteilen so.

Es bleibt dabei, dass ohne die Überspielung der Texte, das Bedienteil z.B

Sofort Alarm
07:Komponente

anzeigt.

Dabei ist 07 die richtige laufende Nummer des Melders. KOMPONENTE ist der vorgegebene Standardtext.
Dieser Text wird bei der Überspielung aktuallisiert.

Gruß Tim
Referenz-URLs