Secvest 868 O/P1 u. O/P2 wie einrichten? - amazing - 18-01-2014 13:04

Hallo zusammen,

bin über google auf diese Seite gestoßen.
Habe seit 2005 eine secvest 868 mit diversen Meldern (Feuer, Bewegung, Fensterkontakte) und analog. Telefonmodul verbaut. Alarmierung über Telefon klappt alles wunderbar. Nur bei der Bedienung über Tatstentöne meine ich klappt es nicht so. Kann aber auch an 1&1 liegen :-)

Zusätzlich habe ich einen KNX Bus, den ich zunehmend ausbaue.

Ich habe in einem KNX Forum erfahren, dass man die Eingänge der secvest O/P1 u. 2 auch dafür nutzen kann, über einen KNX Schaltaktor den Eingang zu aktivieren, damit ein Alarm ausgelöst wird, um dann einen Telefonanruf auszulösen.
Nun finde ich im Installationsmanual auf Seite 10 Punkt 6.7 nicht unbedingt die Anleitung wie ich die Eingänge anzuschließen habe?

In der Parametreierung finde ich auch nirgends etwas über Eingänge einrichten. Bei Melder hinzufügen kann man nur Melder einlernen. Was ist aber mit drahtgebundenen Eingängen.

Vielleicht kann mir jemand auf dei Sprünge helfen, wie ich a) die Anschlüsse zu verdrahten habe (potentialfrei?) und b) wo ich den Eingang parametrieren muss.

Würde O/P1 für Einbruch und O/P2 für Feuer nutzen wollen.

Besten Dank im Voraus.

Gruß
Ralf


RE: Secvest 868 O/P1 u. O/P2 wie einrichten? - megagramm - 18-01-2014 21:54

Hallo Ralf

OP1 und OP2 sind keine Eingänge sondern potentialfreie Wechselkontakte, die im Alarmfall umschalten und denen eine Funktion zur Ansteuerung wie "Blitz" oder "Sirene" zugeordet werden kann.


Im Errichtermodus unter "Ausgänge" sind es die Draht-Ausgänge 1 + 2.

Soll OP1 "Einbruch" Signalisieren und an Deinen Aktor weitergeben, gibt Du diesem als Namen "Einbruchmeldung" und als Typ "Blitz"

Soll OP2 "Feuer" Signalisieren und an Deinen Aktor weitergeben, gibt Du diesem als Namen "Feuermeldung" und als Typ "Feuer"

megagramm


RE: Secvest 868 O/P1 u. O/P2 wie einrichten? - Alarmservice-Hamburg - 18-01-2014 22:11

Wenn ich es richtig verstehe, will Ralf aber die DrahtEINgänge der Secvest nutzen, um die Alarmzentrale vom KNX-Bus anzusteuern.

Die Drahteingänge sind die letzten beiden Zonen der Alarmzentrale. Diese müssen mit zwei Widerständen als DEOL verschaltet werden. Eine Abbildung dazu findet man in der Installationsanleitung der Zentrale.


RE: Secvest 868 O/P1 u. O/P2 wie einrichten? - amazing - 20-01-2014 19:42

Ich dachte, ich könne OP1 ubd 2 als Eingang für die Alarmierung nutzen.
Ablauf.
Auf dem KNX Bus wird über ein Sensor ein Telegramm ausgelöst und an die Gruppenadresse des Schaltaktor gesendet. Dieser fungiert als Schließer. Damit erfolgt Alarm in der secvest, welche dann einen Telefonanruf initiiert.

Nochmal zum Verständnis.
Von den 4 befindlichen Anschlüssen also nicht die die mit OP1 OP2 beschriftet sind , klemme ich die vom Aktor kommenden Drähte an und bringe die vorgegebenen Widerstände an.
In einen Kabel 2k2 und zwischen beiden Kabel 4k7

Dann Zone 33 konfigurieren.
Das ganze potentialfrei.

Würde das so passen.

Danke und Gruß
Ralf


RE: Secvest 868 O/P1 u. O/P2 wie einrichten? - megagramm - 21-01-2014 23:27

Hallo amazing,

ja das geht, zone 33 als "sofort" auslösend einstrellen und parallel zu den 4,7k den Schaltaktor als geschlossenen Kontakt. Sobald dieser öffnet gibt es Alarm. Dein Schaltaktor ist dann nicht anderes als ein verdrahteter Öffnungskontakt.

megagramm


RE: Secvest 868 O/P1 u. O/P2 wie einrichten? - amazing - 25-01-2014 13:24

danke, besorge mir dann mal die Widerstände und gehe ans Werk.

Gruß
Ralf


RE: Secvest 868 O/P1 u. O/P2 wie einrichten? - amazing - 24-02-2014 16:38

Hallo,

soooo habe alles soweit angeschlossen.
Schaltaktor als Öffner in ETS konfiguriert. Einmal 2k2 Widerstand und parallel zum Öffner den 4k7 Widerstand.

Zone 33 eingerichtet mit Sofort auslösend.
Teilbereich 4 eingerichtet und bei Zone 33 diesen Teilbereich angegeben.

es geht soweit jetzt alles, teste jetzt auf Zuverlässigkeit, wenn über KNX Bus der Schaltakor öffnet.

Gruß
ralf